■ 상태 주시: 진동, 충격, 온도
■ 연결 방식: M12 수 커넥터 포함 케이블, 널드 나사 포함
■ 케이블 길이: 0.3 m
■ 하우징 재질: 스테인리스 스틸
■ 통신 인터페이스: IO-Link
| 특징 | |
| 축 수 | 3 |
| 측정 범위 | ± 8 g |
| 측정 오차 | ± 6 % |
| 측정 범위 a-RMS | 0 g ... 5.65 g |
| V-RMS 측정 범위 | 0 mm/s ... 100 mm/s, 88Hz의 경우 |
| 주파수 범위 | 0.78 Hz ... 3,200 Hz |
| 주파수 분해능 | ≥ 0.78 Hz |
| 밴드 패스 필터 | 1Hz ... 3,200Hz 범위에서 자유롭게 설정 가능 |
| 트리거 | 자동/IO-Link/외부 |
| 블록 길이 | 0.02 s ... 1.28 s |
| 신호 유형 | 가속도/속도 |
| 진동 분석 | a-RMS v-RMS Variance Skewness Kurtosis Peak to peak Crest factor Impulse factor Frequency analysis |
| 진동 감시 | ISO 10816-3에 의거한 심각도 구역 평가 기준 속도 패턴 티치인 매개변수 설정을 위한 원시 데이터 출력 |
| 접촉 온도 | |
| 측정 범위 | - 40 °C ... + 80 °C |
| 정확도 | Typ. ± 1 °C |
| 분해능 | 1°C |
| 충격 | |
| 축 수 | 3 |
| 측정 범위 | 10 g ... 200 g |
| 기계/전기 | |
| 공급 전압 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 전압 강하 | ≤ 1 V |
| 연속 전류 Ia | ≤ 200 mA |
| 보호 등급 | IP68 |
| 보호 등급 | III |
| 소비 전력 | < 350 mW |
| 작동 주변 온도 | –40 °C ... +80 °C |
| 내충격성 및 내진동성 | EN 60068-2-27 내충격성 Ea: 30g/11ms;
3개 좌표축의 각 방향으로 3회 충격 IEC 60068-2-31 낙하 시험: 1m에서 2회, 0.5m에서 100회 EN 60068-2-6 내진동성 Fc: 10Hz ... 150Hz, 1mm/15g |
| 역 극성 보호 | 예 |
| 단락 보호 장치 | 예 |
| EMC | IO-Link 표준 IEC 61131-9에 따름 |
| 연결 방식 | M12 수 커넥터 포함 케이블, 널드 나사 포함, 0.3 m |
| MTTFD | 428 연도 |
| DCavg | 0% |
| TM (사용 시간) | 20 연도 |
| 연결 유형 세부 정보 | |
| 케이블 직경 | Ø 2.6 mm |
| 케이블 횡단면 | 0.08 mm² |
| 굽힘 반경 | 유동 상태의 경우 > 10 x 케이블 직경 고정 배선 시 > 5 x 케이블 직경 |
| 케이블 접속구 | 축 방향 |
| 재질 | |
| 하우징 | 스테인리스 스틸 |
| 케이블 | PUR |
| 치수(가로 x 높이 x 세로) | 10 mm x 28 mm x 28 mm |