■ 모듈: I/O 모듈
■ 안전한 입력부: 8
■ Flexi Loop 호환: 예
■ 연결 방식: 스프링 단자
■ 높은 환경 요건에 부합하는 보호 래커: 아니오
| 특징 | |
| 모듈 | I/O 모듈 |
| 구성 방식 | 소프트웨어로
구성 (Flexi Soft Designer) Safe EFI-pro System: Safety Designer |
| 안전 무결성 수준 | SIL3 (IEC 61508) |
| 범주 | 범주 4 (EN ISO 13849) |
| 성능 수준 | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률) | 0.4 x 10-9 (EN ISO 13849) |
| TM (사용 시간) | 20 연도 (EN ISO 13849) |
| 기계/전기 | |
| 보호 등급 | III (EN 61140) |
| 전원 공급 장치 | FLEXBUS+로 공급 |
| 내부 소비 전력 | ≤ 2 W 1) |
| 입력 전압 HIGH | 13 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전압 LOW | –5 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전류 HIGH | 2.4 mA ... 3.8 mA |
| 입력 전압 LOW | –2.5 mA ... 2.1 mA |
| 전원 공급 장치 | FLEXBUS+로 공급 |
| 출력부 유형 | PNP 반도체, 단락 보호 |
| 테스트 펄스 발생기 | 2 |
| 출력 전압 HIGH | 15 V DC ... 30 V DC |
| 출력 전류 | ≤ 120 mA 2) |
| 치수(가로 x 높이 x 세로) | 22.5 mm x 96.5 mm x 120.6 mm |
| 무게 | 139 g (± 5 %) |
| 1) FLEXBUS+ 이용, 테스트 출력부에는 전류 없음. | |
| 2) 양쪽 테스트 펄스 발생기 각각에서. 이로써 시험 가능한 안전한 직렬 연결이 최대 30mA 모듈당 8개 가능합니다. | |