■ 모듈: 주 모듈
■ 구성 및 진단 인터페이스: RS-232
■ 확장된 센서 기능: EFI을 통한 안전한 SICK 장치 통신
■ 제어망: Flexi Link
■ 필드 버스, 산업 네트워크: EFI을 통한 안전한 SICK 장치 통신
■ 연결 방식: 스프링 단자
■ 높은 환경 요건에 부합하는 보호 래커: 아니오
특징 | |
모듈 | I/O 모듈 |
구성 방식 | 소프트웨어로
구성 (Flexi Soft Designer) Safe EFI-pro System: Safety Designer |
안전 무결성 수준 | SIL3 (IEC 61508) |
범주 | 범주 4 (EN ISO 13849) |
성능 수준 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률) | 4.8 x 10-9 (EN ISO 13849) 1) 0.9 x 10-9 (EN ISO 13849) 2) |
TM (사용 시간) | 20 연도 (EN ISO 13849) |
Fast-Shut-Off 시간 | 8 ms |
1) 1채널 출력부에 해당. | |
2) 2채널 출력부에 해당. | |
기계/전기 | |
보호 등급 | III (EN 61140) |
전원 공급 장치 | FLEXBUS+로 공급 |
내부 소비 전력 | ≤ 2.2 W 1) |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 22.5 mm x 96.5 mm x 120.6 mm |
무게 | 164 g (± 5 %) |
입력 | |
입력 전압 HIGH | 13 V DC ... 30 V DC |
입력 전압 LOW | –5 V DC ... 5 V DC |
입력 전류 HIGH | 2.4 mA ... 3.8 mA |
입력 전압 LOW | –2.5 mA ... 2.1 mA |
테스트 출력부 | |
전원 공급 장치 | |
출력부 유형 | PNP 반도체, 단락 보호 |
테스트 펄스 발생기 | 2 |
출력 전압 HIGH | 15 V DC ... 30 V DC |
출력 전류 | ≤ 120 mA 2) |
출력 | |
전원 공급 장치 | |
공급 전압 | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
공급 전압 종류 | PELV 또는 SELV 3) |
출력부 유형 | PNP 반도체, 단락 보호 |
출력 전압 HIGH | 16 V DC ... 30 V DC |
출력 전류 | ≤ 2 A |
1) FLEXBUS+ 이용, 테스트 출력부에는 전류 없음. | |
2) 양쪽 테스트 펄스 발생기 각각에서. 이로써 시험 가능한 안전한 직렬 연결이 최대 30mA 모듈당 8개 가능합니다. | |
3) 모듈에
전원을 공급하는 전원 장치의 전류는 외부에서 최대 4A로 제한해야 합니다. 이 제한 작동은 전원 장치 자체에서 또는 퓨즈로 이루어집니다. |