■ 모듈: 주 모듈
■ 안전 입력부: 20
■ 안전 출력부: 4
■ 테스트 출력부: 8
■ 연결 방식: 스프링 단자 포함 전면 커넥터
■ 구성 및 진단 인터페이스: SmartPlug를 통한 USB 연결
■ Flexi Loop를 이용한 안전 센서 캐스케이드: 예
특징 | |
모듈 | 주 모듈 |
설명 | 주
모듈은 모듈식 안전 제어기의 중앙 프로세스 장치입니다. 주 모듈에서 모든 입력 신호가 모니터링되고 논리적으로 처리됩니다. 처리 결과, 출력부가 스위칭됩니다. |
안전 입력부 | 20 |
안전 출력부 | 4 |
테스트 출력부 | 8 |
구성 방식 | 소프트웨어 이용(Safety Designer) |
공급 범위 | 주 모듈 SmartPlug 단자 16개와 SmartPlug용 구멍이 있는 전면 커넥터 단자 18개가 있는 전면 커넥터 하우징 종단 캡 안전 수칙 작동 지침서 다운로드 |
안전 무결성 수준 | SIL3 (IEC 61508) |
범주 | 범주 4 (ISO 13849-1) |
성능 수준 | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률) | 4 × 10-9 1) |
TM (사용 시간) | 20 연도 (ISO 13849-1) |
1) 테스트 펄스가 있는 2채널 안전 입력부와 안전 출력부를 사용하는 경우 계산한 값. 테스트 펄스가 없는 1채널 안전 입력부와 안전 출력부의 경우 최대 9 × 10-9. 자세한 사항은 썬덴코리아 문의 주십시오. |
|
기계/전기 | |
보호 등급 | III (EN 61140) |
내충격성 | EN 61000-6-2 |
전자기 간섭 | EN 61000-6-4 |
전원 공급 장치 | 주 모듈은 전면 커넥터의 단자를 통해 직접 전압을 공급받음 |
공급 전압 Uv | 24 V DC (16.8 V ... 30 V) 1) |
전압 공급 장치 종류 | PELV 또는 SELV 2) |
과전압 범주 | II (EN 61131-2) |
공칭 전압에서의 소비 전력(출력 없음) | 3 W (DC) |
출력 손실 | ≤ 6.2 W |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 46.2 mm x 124.7 mm x 85.5 mm |
오염도 | 2 (IEC 61010-1) |
제어 장치 유형 | 개방형 장치 (IEC 61010-2-201) |
무게 | 277 g (± 5 %) |
마운팅 | IEC 60715에 따라 35mm × 7.5mm DIN 레일에 마운팅함 |
1) 주 모듈 및 백플레인 버스를 통해 연결된 확장 모듈의 전압 공급. | |
2) 공급 전류는 외부에서 전원 어댑터 또는 퓨즈에 의해 최대 8A로 제한되어야 합니다. |