메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

FLX3-XTDO100(1085354)
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • FLX3-XTDO100
    (1085354)

    ■ 모듈: I/O 모듈

    ■ 안전 입력부: 8

    ■ 안전 출력부: 8

    ■ 연결 방식: 스프링 단자 포함 전면 커넥터

    • 사양
    • 다운로드

     

    특징
    모듈 I/O 모듈
    설명 I/O 모듈은 안전한 디지털 입/출력 확장부입니다.
    안전 입력부 8
    안전 출력부 8
    구성 방식 소프트웨어 이용(Safety Designer)
    공급 범위 I/O 모듈
    단자 18개가 있는 전면 커넥터
    안전 수칙
    작동 지침서 다운로드
    안전 무결성 수준 SIL3 (IEC 61508)
    범주 범주 4 (ISO 13849-1)
    성능 수준 PL e (ISO 13849-1)
    PFHD(시간당 평균 위험 고장 발생 확률) 4 × 10-9 1)
    TM (사용 시간) 20 연도 (ISO 13849-1)
    1) 테스트 펄스가 있는 2채널 안전 입력부와 안전 출력부를 사용하는 경우 계산한 값.
    테스트 펄스가 없는 1채널 안전 입력부와 안전 출력부의 경우 최대 9 × 10
    -9. 자세한 사항은 썬덴코리아 문의 주십시오. 
    기계/전기
    보호 등급 III (EN 61140)
    내충격성 EN 61000-6-2
    전자기 간섭 EN 61000-6-4
    전원 공급 장치 확장 모듈은 백플레인 버스를 통해 전압을 공급받음
    공급 전압 Uv 24 V DC (16.8 V ... 30 V) 1)
    전압 공급 장치 종류 PELV 또는 SELV 2)
    과전압 범주 II (EN 61131-2)
    공칭 전압에서의 소비 전력(출력 없음) 2.4 W (DC)
    출력 손실 ≤ 4.9 W
    치수(가로 x 높이 x 세로) 14 mm x 124.7 mm x 85.5 mm
    오염도 2 (IEC 61010-1)
    제어 장치 유형 개방형 장치 (IEC 61010-2-201)
    무게 111 g (± 5 %)
    마운팅 IEC 60715에 따라 35mm × 7.5mm DIN 레일에 마운팅함
    1) 안전 출력부의 전압 공급.
    2) 공급 전류는 외부에서 전원 어댑터 또는 퓨즈에 의해 최대 4A로 제한되어야 합니다.

     