■ 최소/최대 스위칭 거리: 0 m / 11 m
■ 센서 원리: 광전 역반사 센서
■ 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
■ 빛의 유형: 가시 적색광
■ 설정: 티치인 버튼, 케이블
■ Smart Sensor: Enhanced Sensing (기본 논리), 효율적 통신, 진단, Smart Task
■ 초점 위치: 300 mm
성능 | |
작동 원리 | 광전 역반사 센서 |
작동 원리 세부 정보 | 리플렉터 최소 거리 없음(자동 시준/동축 광학) |
편광필터 | 예 |
스위칭 거리 | |
최소 스위칭 거리 | 0 m |
최대 스위칭 거리 | 11 m |
리플렉터와 센서 간 최대 거리 범위(운영 예비력 1) | 0 m ... 11 m |
리플렉터와 센서 간 권장 거리 범위(운영 예비력 3,75) | 0 m ... 7.5 m |
기준 리플렉터 | 리플렉터 P250F |
최고의 성능을 위한 권장 스위칭 거리 범위 | 0 mm ... 600 mm |
송신 빔 | |
광원 | Laser |
빛의 유형 | 가시 적색광 |
광점 형태 | 타원형 |
광점 크기(거리) | 0.4 mm x 0.35 mm (300 mm) |
표준화된 송신축을 중심으로 송신 광선의 최대 산란(편각) | < +/- 1.2°(TU = +23°C에서) |
초점 위치 | 300 mm |
레이저 특성 | |
인용 규격 | EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 |
레이저 등급 | 1 |
파장 | 655 nm |
펄스 지속 시간 | 4 µs |
최대 펄스 출력 | < 2.13 mW |
평균 수명 | TU = +25°C에서 50,000h |
설정 | |
누르고 돌리는 조작 요소 | BluePilot: 스위칭 거리 설정용 |
IO-Link | 센서 매개변수 및 Smart Task 기능 설정용 |
표시창 | |
파란색 LED | BluePilot: 스위칭 거리 표시부 |
초록색 LED | 상태
표시기 켜져 있음: Power on 깜빡임: IO-Link 모드 |
노란색 LED | 광 수신 상태 켜져 있음: 물체 없음 꺼져 있음: 물체 있음 |
특수 용도 | 소형 물체 감지, 고속 이동 물체 감지, 구멍 뚫린 물체 감지 |
MTTFD | 371 연도 |
DCavg | 0% |
TM (사용 시간) | 10
연도 (EN ISO 13849) 사용률: 60% |
기계/전기 | |
공급 전압 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
잔류 리플 | ≤ 5 V |
사용 범주 | DC-12
(EN 60947-5-2 기준에 부합) DC-13 (EN 60947-5-2 기준에 부합) |
소비 전류 | ≤ 14 mA, 무부하 상태. UB = 24V 시 |
보호 등급 | III |
설정 | |
개수 | 2 (상보형) |
종류 | Push-Pull: PNP/NPN |
신호 전압 PNP HIGH/LOW | 약 UB-2.5V 0V |
신호 전압 NPN HIGH/LOW | 약 UB / < 2.5V |
출력 전류 Imax. | ≤ 100 mA |
출력부 보호 회로 | 역극성 보호 과전류 보호 단락 보호 |
반응 시간 | ≤ 200 µs 2) |
반복 정확도(반응 시간) | 85 µs 2) |
스위칭 주파수 | 2,500 Hz 3) |
핀/와이어 할당 | |
BN 1 | + (L+) |
WH 2 | ǬL1/MF 디지털 출력, 다크 스위칭, 물체 있음 → 출력부 ǬL1 HIGH 센서의 핀 2 기능을 구성할 수 있습니다. IO-Link를 통해 기타 설정 가능 |
BU 3 | - (M) |
BK 4 | QL1/C 디지털 출력, 라이트 스위칭, 물체 있음 → 출력부 QL1 LOW 센서의 핀 4 기능을 구성할 수 있습니다. IO-Link를 통해 기타 설정 가능 |
디자인 | 직육면체 |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 15.6 mm x 49.5 mm x 43.1 mm |
연결 | 수 커넥터 M12, 4핀 |
재질 | 하우징
금속, 아연 다이캐스트 전면창 플라스틱, PMMA 수 커넥터 플라스틱, VISTAL® |
무게 | 약 77 g |
고정 나사의 최대 조임 토크 | 1.4 Nm |
1) 한계치. | |
2) 스위칭 모드에서 옴 부하가 있는 경우 신호 전송 시간. | |
3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우. |